下面我们一起来看看,为了保证建筑消防设施的正常运行,西安消防维护主要包括以下几个方面:

一.检查建筑消防设施的电源开关、管道阀门,并标明正常运行位置,识别开关状态;对于需要保持常开或常闭的阀门,应采取铅封、标记和其他限制措施。

二.检查消防供配电设施:消防电源的工作状态,自备发电设备的状态,消防配电室和发电机房的环境,消防电源末端开关装置的工作状态。

三.检查消防给水设施:消防水池外观、消防水箱外观、消防水泵及控制柜工作状态、稳压泵、增压泵、气动水箱工作状态、水泵联轴器外观及标识、管网控制阀启闭状态、泵房工作环境。

四.消防系统各子系统的服务范围

1.火灾自动报警系统

(1)定期检查和测试火灾报警系统。

(2)定期检查和测试消防系统的联动设备。

(3)修复火灾自动报警系统控制电路和联动电路故障。

(4)修复火灾自动报警系统故障。

(5)检查火灾自动报警系统的西安消防维保消防通信线路、消防主机的电源、消防主机接地线的故障检查和维修。

西安消防维保公司

2.消防栓系统

(1)每月进行消防泵启动和运行试验,消防泵进行消火栓按钮联动泵启动试验。

(2)每月检查系统上的所有控制阀,确保控制阀处于正常工作状态。

(3)每月检查消火栓,发现问题及时处理。

(4)每季度对不利的消火栓进行静压试验。

(5)每半年检查一次室内消火栓箱内的水枪、水龙带等设备,发现问题及时通知用户。

(6)每年检查水泵接合器的接口和附件。

(7)每年检查消火栓出水,每年检查重点部位消火栓出水。

3.自动喷水灭火系统

(1)每月检查水源控制阀和报警阀组,确保系统所有阀门处于工作状态。

(2)喷淋泵的启动和运行试验应每月进行一次。

(3)每月启动一次电磁阀,故障时立即通知你单位及时更换。

(4)每月检查洒水车外观,异常洒水车及时更换。洒水车上有异物时,及时清除。

(5)每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行放水试验,验证湿式报警阀的供水能力。

(6)每六个月,通过末端水测试装置测试水流指示器。

(7)每年检查和维护水泵接合器的接口和附件。

(8)每年检查消防水池、消防水箱、消防气压给水设备的消防蓄水位和反气压给水设备的压力,西安消防维保协助你单位及时处理问题。

4.气体灭火系统

(1)检查和维护气体控制面板,确保正常运行。

(2)检查气瓶压力是否符合规范要求,有无泄漏。

(3)检查测试手动和自动放气装置是否正常。

(4)模拟自动报警系统中烟雾和温度探测器同时动作,检查气瓶电磁阀是否动作,控制面板是否有放气信号,警铃和蜂鸣器是否动作。

(5)每月检查控制面板的功能和气缸压力是否正常。

(6)每季度检查和测试手动和自动放气装置。

(7)每季度模拟烟温探测器的运动,是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否灵敏。

5.防火分区

(1)每周检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门的完整性。

(2)每季度手动或自动启停防火卷帘门和电动防火门。检查他们的表现。

6.烟雾控制和排气系统

(1)每周检查送风排烟室、鼓风机、排烟机、动力控制柜、送风阀、排烟阀的工作环境是否正常良好。

(2)每半年手动或自动打开排气阀,启动/停止鼓风机,并检查其性能。

(3)每六个月手动或自动关闭空调通风系统和电动防火阀测试,检查其性能。

7.泡沫灭火系统

检查泡沫喷头、泡沫消火栓、泡沫枪、泡沫发生器的外观,泡沫液储罐、泡沫液储罐、比例混合器之间的环境,泡沫泵的工作状态。

8.应急照明疏散说明

(1)每周检查紧急出口、疏散通道和重要场所的应急照明和疏散指示标志是否正常,工作状态是否良好。

(2)每月断电后测试应急灯、疏散灯是否能正常工作。

9.其他人

(1)每季度检查干粉灭火器的压力、重量和有效期。如有必要,进行注射测试。

(2)每月检查集水坑排水设备、自救逃生设备、消防电源、自动切换设备是否正常良好。

(3)每季度测试消防电源结束时的切换功能。

西安消防维保的介绍就结束了,还有更多精彩资讯,请随时关注网站,金消泰带你了解。